CONNEXION
  • RetourJeux
    • Sorties
    • Hit Parade
    • Les + populaires
    • Les + attendus
    • Soluces
    • Tous les Jeux
    • Gaming
  • RetourActu Gaming
    • News
    • Astuces
    • Tests
    • Previews
    • Toute l'actu gaming
  • RetourBons plans
    • Bons plans
    • Bons plans Smartphone
    • Bons plans Hardware
    • Bons plans Image et Son
    • Bons plans Amazon
    • Bons plans Cdiscount
    • Bons plans Decathlon
    • Bons plans Fnac
    • Tous les Bons plans
  • RetourJVTech
    • Actus High-Tech
    • Intelligence Artificielle
    • Smartphones
    • Mobilité urbaine
    • Hardware
    • Image et son
    • Tutoriels
    • Tests produits High-Tech
    • Guides d'achat High-Tech
    • JVTech
  • RetourCulture
    • Actus Culture
    • Culture
  • RetourVidéos
    • A la une
    • Gaming Live
    • Vidéos Tests
    • Vidéos Previews
    • Gameplay
    • Trailers
    • Chroniques
    • Replay Web TV
    • Toutes les vidéos
  • RetourForums
    • Hardware PC
    • PS5
    • Switch 2
    • Xbox Series
    • Switch
    • Pokemon pocket
    • FC 25 Ultimate Team
    • League of Legends
    • Tous les Forums
  • PC
  • PS5
  • Xbox Series
  • Switch 2
  • PS4
  • One
  • Switch
  • iOS
  • Android
  • MMO
  • RPG
  • FPS
En ce moment Genshin Impact Valhalla Breath of the wild Animal Crossing GTA 5 Red dead 2
Liste des sujets

Help Alimentation pc défectueuse

kelben72
kelben72
Niveau 64
22 février 2026 à 16:23:28

Un petit tuto pour tester la terre de tes prises:
https://youtu.be/yFRAli8rv8c?si=nf818nVTJx_XvnEX

MeuLooN64
MeuLooN64
Niveau 2
22 février 2026 à 17:10:45

Le 22 février 2026 à 16:10:07 :
J'y pense maintenant mais j'ai du bol. L'éclairage de mon immeuble avait des ampoules souvent HS à cause du transfo du quartier. Moi j'ai pas eu de dégâts, peut être mes multiprises parafoudres qui ont fait le job.

Oui j’a vu qu’on pouvait aussi acheter ce type de multiprises
Je vais voir ce que je fais

MeuLooN64
MeuLooN64
Niveau 2
22 février 2026 à 17:11:19

Le 22 février 2026 à 16:23:28 :
Un petit tuto pour tester la terre de tes prises:
https://youtu.be/yFRAli8rv8c?si=nf818nVTJx_XvnEX

Merci pour le tuto, je test ca en quand je rentrerai chez moi avec mon multi

kelben72
kelben72
Niveau 64
22 février 2026 à 17:41:06

Un tuto sur le sujet, j'ai copié ici le passage le plus important:

Avant tout : toujours bosser hors tension quand on manipule le tableau, mais pour mesurer à une prise il faut que ça reste sous jus donc prudence maximale !

Branche la sonde noire sur la broche N (neutre) de ta prise murale.
La rouge sur la broche de terre (le téton central)
Ne JAMAIS toucher aux pointes pendant la manip ! Ni aux gaines dénudées ! On termine pas carbonisé pour un fichu voltmètre bon marché.
Pour affiner ton diagnostic : tu peux aussi mesurer entre phase et terre pour avoir une référence complète sur la prise. La différence doit correspondre à la tension secteur (230V).

Quand et comment réaliser les mesures : sous charge vs à vide

On ne va pas se mentir : une mesure à vide (appareils débranchés ou tous éteints) te donne juste une idée du minimum vital utile mais loin d’être suffisant.
- À vide : tous tes gros consommateurs OFF (four, lave-linge…). Tu chope la tension résiduelle liée aux défauts structurels ou à l’environnement.
- Sous charge : là c’est le vrai test ! Tu mets four + lave-vaisselle à fond les ballons et tu refais la mesure. C’est quand « ça tire » qu’on découvre vraiment les faiblesses : chutes ohmiques sur neutre trop fin ou connexion douteuse, mauvaise terre incapable d’encaisser…

Anecdote du terrain : Un client qui trouvait toujours 1V à vide… puis 7V dès que Madame lançait le sèche-linge ET son fer à repasser. Verdict ? Connexion neutre fendue depuis des années.

Interpréter les résultats : que signifient 2V, 10V, 50V ?

C’est pas parce qu’il affiche un chiffre que tout va bien !
- 0 à 2V : propre, rien d’alarmant normalement. On est dans la tolérance admise par Fluke et toute l’école sérieuse du chantier.
- 2 à 5V : alerte modérée commence déjà à fouiller ! Peut venir d’une mise à la terre moyenne ou d’un neutre pas net.
- >5V : là on tape dans le sérieux. Au-delà de 10V ? Stop ! Ça sent soit la rupture partielle de neutre, soit une boucle de terre mal fichue ; risques concrets pour DDR30mA et appareils sensibles.
- 50V ? Catastrophique installation potentiellement dangereuse voire mortelle. Arrête tout et fais intervenir un professionnel immédiatement.

Une tension dépassant 10V entre neutre et terre est un signal d’alarme sérieux. Côté norme résidentielle NF C15-100 : toute valeur persistante au-dessus de 2V sous charge mérite au minimum une inspection approfondie c’est pas négociable.

On va parler vrai : une tension neutre-terre anormale, c’est comme jouer au poker avec du courant. Tu veux finir grillé ou juste ruiner ton matos ? Non ? Alors écoute.
Danger de choc électrique : pourquoi la terre n'assure plus son rôle protecteur

C’est LE risque numéro un, que ça plaise ou non ! Si la tension entre neutre et terre s’envole, la fameuse « prise de terre » ne sert plus à rien pour drainer les courants de défaut vers le sol. Traduction ? Tu touches un appareil défectueux et, en même temps, la terre (tuyau cuivre, radiateur…), ton corps devient le pont entre deux potentiels. Et là, c’est pas une simulation on parle de vraie électrocution.

Des cas réels ? Un simple 50V suffit à secouer sévère. Au lieu que la fuite parte par le pique de terre, elle te traverse de part en part. J’ai déjà vu un apprenti finir aux urgences pour avoir juste posé une main sur une machine à laver mal reliée… Bref : tu veux tester tes réflexes ? Autant mettre les doigts dans la prise…
Dommages sur vos appareils : électroménager, électronique sensible...

Soyons francs : vos joujoux high-tech supportent très mal les fluctuations et surtensions qui débarquent quand le neutre n’est plus stable par rapport à la terre. Tension flottante = composants qui prennent cher à chaque micro-coupure ou pic.
- Carte mère cramée,
- alimentation d’ordinateur HS,
- TV qui clignote puis meurt sans prévenir,
- modules électroniques d’électroménager moderne qui lâchent l’un après l’autre.

La suite ici:
https://idcomposite.fr/techniques-savoir-faire/tension-entre-neutre-terre-comprendre-mesurer-securiser-installation

MeuLooN64
MeuLooN64
Niveau 2
22 février 2026 à 18:20:56

Le 22 février 2026 à 17:41:06 :
Un tuto sur le sujet, j'ai copié ici le passage le plus important:

Avant tout : toujours bosser hors tension quand on manipule le tableau, mais pour mesurer à une prise il faut que ça reste sous jus donc prudence maximale !

Branche la sonde noire sur la broche N (neutre) de ta prise murale.
La rouge sur la broche de terre (le téton central)
Ne JAMAIS toucher aux pointes pendant la manip ! Ni aux gaines dénudées ! On termine pas carbonisé pour un fichu voltmètre bon marché.
Pour affiner ton diagnostic : tu peux aussi mesurer entre phase et terre pour avoir une référence complète sur la prise. La différence doit correspondre à la tension secteur (230V).

Quand et comment réaliser les mesures : sous charge vs à vide

On ne va pas se mentir : une mesure à vide (appareils débranchés ou tous éteints) te donne juste une idée du minimum vital utile mais loin d’être suffisant.
- À vide : tous tes gros consommateurs OFF (four, lave-linge…). Tu chope la tension résiduelle liée aux défauts structurels ou à l’environnement.
- Sous charge : là c’est le vrai test ! Tu mets four + lave-vaisselle à fond les ballons et tu refais la mesure. C’est quand « ça tire » qu’on découvre vraiment les faiblesses : chutes ohmiques sur neutre trop fin ou connexion douteuse, mauvaise terre incapable d’encaisser…

Anecdote du terrain : Un client qui trouvait toujours 1V à vide… puis 7V dès que Madame lançait le sèche-linge ET son fer à repasser. Verdict ? Connexion neutre fendue depuis des années.

Interpréter les résultats : que signifient 2V, 10V, 50V ?

C’est pas parce qu’il affiche un chiffre que tout va bien !
- 0 à 2V : propre, rien d’alarmant normalement. On est dans la tolérance admise par Fluke et toute l’école sérieuse du chantier.
- 2 à 5V : alerte modérée commence déjà à fouiller ! Peut venir d’une mise à la terre moyenne ou d’un neutre pas net.
- >5V : là on tape dans le sérieux. Au-delà de 10V ? Stop ! Ça sent soit la rupture partielle de neutre, soit une boucle de terre mal fichue ; risques concrets pour DDR30mA et appareils sensibles.
- 50V ? Catastrophique installation potentiellement dangereuse voire mortelle. Arrête tout et fais intervenir un professionnel immédiatement.

Une tension dépassant 10V entre neutre et terre est un signal d’alarme sérieux. Côté norme résidentielle NF C15-100 : toute valeur persistante au-dessus de 2V sous charge mérite au minimum une inspection approfondie c’est pas négociable.

On va parler vrai : une tension neutre-terre anormale, c’est comme jouer au poker avec du courant. Tu veux finir grillé ou juste ruiner ton matos ? Non ? Alors écoute.
Danger de choc électrique : pourquoi la terre n'assure plus son rôle protecteur

C’est LE risque numéro un, que ça plaise ou non ! Si la tension entre neutre et terre s’envole, la fameuse « prise de terre » ne sert plus à rien pour drainer les courants de défaut vers le sol. Traduction ? Tu touches un appareil défectueux et, en même temps, la terre (tuyau cuivre, radiateur…), ton corps devient le pont entre deux potentiels. Et là, c’est pas une simulation on parle de vraie électrocution.

Des cas réels ? Un simple 50V suffit à secouer sévère. Au lieu que la fuite parte par le pique de terre, elle te traverse de part en part. J’ai déjà vu un apprenti finir aux urgences pour avoir juste posé une main sur une machine à laver mal reliée… Bref : tu veux tester tes réflexes ? Autant mettre les doigts dans la prise…
Dommages sur vos appareils : électroménager, électronique sensible...

Soyons francs : vos joujoux high-tech supportent très mal les fluctuations et surtensions qui débarquent quand le neutre n’est plus stable par rapport à la terre. Tension flottante = composants qui prennent cher à chaque micro-coupure ou pic.
- Carte mère cramée,
- alimentation d’ordinateur HS,
- TV qui clignote puis meurt sans prévenir,
- modules électroniques d’électroménager moderne qui lâchent l’un après l’autre.

La suite ici:
https://idcomposite.fr/techniques-savoir-faire/tension-entre-neutre-terre-comprendre-mesurer-securiser-installation

Bon j’ai fais le test avec lave vaisselle / lave linge / four / un chauffage soufflant / micro-ondes et air fryer la totale
J’a eu des pics à 2,2v entre N-PE et je descendais à 225v entre ph-N
Et mon compteur a sauté après lol

kelben72
kelben72
Niveau 64
22 février 2026 à 18:53:19

Le 22 février 2026 à 18:20:56 :

Le 22 février 2026 à 17:41:06 :
Un tuto sur le sujet, j'ai copié ici le passage le plus important:

Avant tout : toujours bosser hors tension quand on manipule le tableau, mais pour mesurer à une prise il faut que ça reste sous jus donc prudence maximale !

Branche la sonde noire sur la broche N (neutre) de ta prise murale.
La rouge sur la broche de terre (le téton central)
Ne JAMAIS toucher aux pointes pendant la manip ! Ni aux gaines dénudées ! On termine pas carbonisé pour un fichu voltmètre bon marché.
Pour affiner ton diagnostic : tu peux aussi mesurer entre phase et terre pour avoir une référence complète sur la prise. La différence doit correspondre à la tension secteur (230V).

Quand et comment réaliser les mesures : sous charge vs à vide

On ne va pas se mentir : une mesure à vide (appareils débranchés ou tous éteints) te donne juste une idée du minimum vital utile mais loin d’être suffisant.
- À vide : tous tes gros consommateurs OFF (four, lave-linge…). Tu chope la tension résiduelle liée aux défauts structurels ou à l’environnement.
- Sous charge : là c’est le vrai test ! Tu mets four + lave-vaisselle à fond les ballons et tu refais la mesure. C’est quand « ça tire » qu’on découvre vraiment les faiblesses : chutes ohmiques sur neutre trop fin ou connexion douteuse, mauvaise terre incapable d’encaisser…

Anecdote du terrain : Un client qui trouvait toujours 1V à vide… puis 7V dès que Madame lançait le sèche-linge ET son fer à repasser. Verdict ? Connexion neutre fendue depuis des années.

Interpréter les résultats : que signifient 2V, 10V, 50V ?

C’est pas parce qu’il affiche un chiffre que tout va bien !
- 0 à 2V : propre, rien d’alarmant normalement. On est dans la tolérance admise par Fluke et toute l’école sérieuse du chantier.
- 2 à 5V : alerte modérée commence déjà à fouiller ! Peut venir d’une mise à la terre moyenne ou d’un neutre pas net.
- >5V : là on tape dans le sérieux. Au-delà de 10V ? Stop ! Ça sent soit la rupture partielle de neutre, soit une boucle de terre mal fichue ; risques concrets pour DDR30mA et appareils sensibles.
- 50V ? Catastrophique installation potentiellement dangereuse voire mortelle. Arrête tout et fais intervenir un professionnel immédiatement.

Une tension dépassant 10V entre neutre et terre est un signal d’alarme sérieux. Côté norme résidentielle NF C15-100 : toute valeur persistante au-dessus de 2V sous charge mérite au minimum une inspection approfondie c’est pas négociable.

On va parler vrai : une tension neutre-terre anormale, c’est comme jouer au poker avec du courant. Tu veux finir grillé ou juste ruiner ton matos ? Non ? Alors écoute.
Danger de choc électrique : pourquoi la terre n'assure plus son rôle protecteur

C’est LE risque numéro un, que ça plaise ou non ! Si la tension entre neutre et terre s’envole, la fameuse « prise de terre » ne sert plus à rien pour drainer les courants de défaut vers le sol. Traduction ? Tu touches un appareil défectueux et, en même temps, la terre (tuyau cuivre, radiateur…), ton corps devient le pont entre deux potentiels. Et là, c’est pas une simulation on parle de vraie électrocution.

Des cas réels ? Un simple 50V suffit à secouer sévère. Au lieu que la fuite parte par le pique de terre, elle te traverse de part en part. J’ai déjà vu un apprenti finir aux urgences pour avoir juste posé une main sur une machine à laver mal reliée… Bref : tu veux tester tes réflexes ? Autant mettre les doigts dans la prise…
Dommages sur vos appareils : électroménager, électronique sensible...

Soyons francs : vos joujoux high-tech supportent très mal les fluctuations et surtensions qui débarquent quand le neutre n’est plus stable par rapport à la terre. Tension flottante = composants qui prennent cher à chaque micro-coupure ou pic.
- Carte mère cramée,
- alimentation d’ordinateur HS,
- TV qui clignote puis meurt sans prévenir,
- modules électroniques d’électroménager moderne qui lâchent l’un après l’autre.

La suite ici:
https://idcomposite.fr/techniques-savoir-faire/tension-entre-neutre-terre-comprendre-mesurer-securiser-installation

Bon j’ai fais le test avec lave vaisselle / lave linge / four / un chauffage soufflant / micro-ondes et air fryer la totale
J’a eu des pics à 2,2v entre N-PE et je descendais à 225v entre ph-N
Et mon compteur a sauté après lol

2.2v en charge max, ça va, c'est ok 👍🏼
Si ça a disjoncté, c'est normal tu as dépassé les 6000w (6kva) de ton compteur, du moment que cela ne t'arrive pas régulièrement tu peux rester en 6kva.
Tu as bien mesuré sur la prise ou tu branche le pc? Si oui, cela me semble ok pour la prise.

Pour revenir au pc, je ne sais pas, tu as peut-être eu de la malchance, ou il y un point qui m'échappe...

MeuLooN64
MeuLooN64
Niveau 2
22 février 2026 à 18:59:37

Le 22 février 2026 à 18:53:19 :

Le 22 février 2026 à 18:20:56 :

Le 22 février 2026 à 17:41:06 :
Un tuto sur le sujet, j'ai copié ici le passage le plus important:

Avant tout : toujours bosser hors tension quand on manipule le tableau, mais pour mesurer à une prise il faut que ça reste sous jus donc prudence maximale !

Branche la sonde noire sur la broche N (neutre) de ta prise murale.
La rouge sur la broche de terre (le téton central)
Ne JAMAIS toucher aux pointes pendant la manip ! Ni aux gaines dénudées ! On termine pas carbonisé pour un fichu voltmètre bon marché.
Pour affiner ton diagnostic : tu peux aussi mesurer entre phase et terre pour avoir une référence complète sur la prise. La différence doit correspondre à la tension secteur (230V).

Quand et comment réaliser les mesures : sous charge vs à vide

On ne va pas se mentir : une mesure à vide (appareils débranchés ou tous éteints) te donne juste une idée du minimum vital utile mais loin d’être suffisant.
- À vide : tous tes gros consommateurs OFF (four, lave-linge…). Tu chope la tension résiduelle liée aux défauts structurels ou à l’environnement.
- Sous charge : là c’est le vrai test ! Tu mets four + lave-vaisselle à fond les ballons et tu refais la mesure. C’est quand « ça tire » qu’on découvre vraiment les faiblesses : chutes ohmiques sur neutre trop fin ou connexion douteuse, mauvaise terre incapable d’encaisser…

Anecdote du terrain : Un client qui trouvait toujours 1V à vide… puis 7V dès que Madame lançait le sèche-linge ET son fer à repasser. Verdict ? Connexion neutre fendue depuis des années.

Interpréter les résultats : que signifient 2V, 10V, 50V ?

C’est pas parce qu’il affiche un chiffre que tout va bien !
- 0 à 2V : propre, rien d’alarmant normalement. On est dans la tolérance admise par Fluke et toute l’école sérieuse du chantier.
- 2 à 5V : alerte modérée commence déjà à fouiller ! Peut venir d’une mise à la terre moyenne ou d’un neutre pas net.
- >5V : là on tape dans le sérieux. Au-delà de 10V ? Stop ! Ça sent soit la rupture partielle de neutre, soit une boucle de terre mal fichue ; risques concrets pour DDR30mA et appareils sensibles.
- 50V ? Catastrophique installation potentiellement dangereuse voire mortelle. Arrête tout et fais intervenir un professionnel immédiatement.

Une tension dépassant 10V entre neutre et terre est un signal d’alarme sérieux. Côté norme résidentielle NF C15-100 : toute valeur persistante au-dessus de 2V sous charge mérite au minimum une inspection approfondie c’est pas négociable.

On va parler vrai : une tension neutre-terre anormale, c’est comme jouer au poker avec du courant. Tu veux finir grillé ou juste ruiner ton matos ? Non ? Alors écoute.
Danger de choc électrique : pourquoi la terre n'assure plus son rôle protecteur

C’est LE risque numéro un, que ça plaise ou non ! Si la tension entre neutre et terre s’envole, la fameuse « prise de terre » ne sert plus à rien pour drainer les courants de défaut vers le sol. Traduction ? Tu touches un appareil défectueux et, en même temps, la terre (tuyau cuivre, radiateur…), ton corps devient le pont entre deux potentiels. Et là, c’est pas une simulation on parle de vraie électrocution.

Des cas réels ? Un simple 50V suffit à secouer sévère. Au lieu que la fuite parte par le pique de terre, elle te traverse de part en part. J’ai déjà vu un apprenti finir aux urgences pour avoir juste posé une main sur une machine à laver mal reliée… Bref : tu veux tester tes réflexes ? Autant mettre les doigts dans la prise…
Dommages sur vos appareils : électroménager, électronique sensible...

Soyons francs : vos joujoux high-tech supportent très mal les fluctuations et surtensions qui débarquent quand le neutre n’est plus stable par rapport à la terre. Tension flottante = composants qui prennent cher à chaque micro-coupure ou pic.
- Carte mère cramée,
- alimentation d’ordinateur HS,
- TV qui clignote puis meurt sans prévenir,
- modules électroniques d’électroménager moderne qui lâchent l’un après l’autre.

La suite ici:
https://idcomposite.fr/techniques-savoir-faire/tension-entre-neutre-terre-comprendre-mesurer-securiser-installation

Bon j’ai fais le test avec lave vaisselle / lave linge / four / un chauffage soufflant / micro-ondes et air fryer la totale
J’a eu des pics à 2,2v entre N-PE et je descendais à 225v entre ph-N
Et mon compteur a sauté après lol

2.2v en charge max, ça va, c'est ok 👍🏼
Si ça a disjoncté, c'est normal tu as dépassé les 6000w (6kva) de ton compteur, du moment que cela ne t'arrive pas régulièrement tu peux rester en 6kva.
Tu as bien mesuré sur la prise ou tu branche le pc? Si oui, cela me semble ok pour la prise.

Pour revenir au pc, je ne sais pas, tu as peut-être eu de la malchance, ou il y un point qui m'échappe...

Oui j’ai vraiment tiré tout ce que je pouvais pour voir.
Oui sur la prise directement, après j’ai une multiprise pour alimenter le tout (pc, 2 écrans etc)
Honnêtement je sais pas du tout mon installation ici à l’air ok donc je comprends pas trop ce que je peux faire de plus, le problème c’est que ça m’est arrivé 2x donc bon, 1x ça peut être le hasard mais 2 ça commence à être louche

kelben72
kelben72
Niveau 64
22 février 2026 à 19:15:25

Le 22 février 2026 à 18:59:37 :

Le 22 février 2026 à 18:53:19 :

Le 22 février 2026 à 18:20:56 :

Le 22 février 2026 à 17:41:06 :
Un tuto sur le sujet, j'ai copié ici le passage le plus important:

Avant tout : toujours bosser hors tension quand on manipule le tableau, mais pour mesurer à une prise il faut que ça reste sous jus donc prudence maximale !

Branche la sonde noire sur la broche N (neutre) de ta prise murale.
La rouge sur la broche de terre (le téton central)
Ne JAMAIS toucher aux pointes pendant la manip ! Ni aux gaines dénudées ! On termine pas carbonisé pour un fichu voltmètre bon marché.
Pour affiner ton diagnostic : tu peux aussi mesurer entre phase et terre pour avoir une référence complète sur la prise. La différence doit correspondre à la tension secteur (230V).

Quand et comment réaliser les mesures : sous charge vs à vide

On ne va pas se mentir : une mesure à vide (appareils débranchés ou tous éteints) te donne juste une idée du minimum vital utile mais loin d’être suffisant.
- À vide : tous tes gros consommateurs OFF (four, lave-linge…). Tu chope la tension résiduelle liée aux défauts structurels ou à l’environnement.
- Sous charge : là c’est le vrai test ! Tu mets four + lave-vaisselle à fond les ballons et tu refais la mesure. C’est quand « ça tire » qu’on découvre vraiment les faiblesses : chutes ohmiques sur neutre trop fin ou connexion douteuse, mauvaise terre incapable d’encaisser…

Anecdote du terrain : Un client qui trouvait toujours 1V à vide… puis 7V dès que Madame lançait le sèche-linge ET son fer à repasser. Verdict ? Connexion neutre fendue depuis des années.

Interpréter les résultats : que signifient 2V, 10V, 50V ?

C’est pas parce qu’il affiche un chiffre que tout va bien !
- 0 à 2V : propre, rien d’alarmant normalement. On est dans la tolérance admise par Fluke et toute l’école sérieuse du chantier.
- 2 à 5V : alerte modérée commence déjà à fouiller ! Peut venir d’une mise à la terre moyenne ou d’un neutre pas net.
- >5V : là on tape dans le sérieux. Au-delà de 10V ? Stop ! Ça sent soit la rupture partielle de neutre, soit une boucle de terre mal fichue ; risques concrets pour DDR30mA et appareils sensibles.
- 50V ? Catastrophique installation potentiellement dangereuse voire mortelle. Arrête tout et fais intervenir un professionnel immédiatement.

Une tension dépassant 10V entre neutre et terre est un signal d’alarme sérieux. Côté norme résidentielle NF C15-100 : toute valeur persistante au-dessus de 2V sous charge mérite au minimum une inspection approfondie c’est pas négociable.

On va parler vrai : une tension neutre-terre anormale, c’est comme jouer au poker avec du courant. Tu veux finir grillé ou juste ruiner ton matos ? Non ? Alors écoute.
Danger de choc électrique : pourquoi la terre n'assure plus son rôle protecteur

C’est LE risque numéro un, que ça plaise ou non ! Si la tension entre neutre et terre s’envole, la fameuse « prise de terre » ne sert plus à rien pour drainer les courants de défaut vers le sol. Traduction ? Tu touches un appareil défectueux et, en même temps, la terre (tuyau cuivre, radiateur…), ton corps devient le pont entre deux potentiels. Et là, c’est pas une simulation on parle de vraie électrocution.

Des cas réels ? Un simple 50V suffit à secouer sévère. Au lieu que la fuite parte par le pique de terre, elle te traverse de part en part. J’ai déjà vu un apprenti finir aux urgences pour avoir juste posé une main sur une machine à laver mal reliée… Bref : tu veux tester tes réflexes ? Autant mettre les doigts dans la prise…
Dommages sur vos appareils : électroménager, électronique sensible...

Soyons francs : vos joujoux high-tech supportent très mal les fluctuations et surtensions qui débarquent quand le neutre n’est plus stable par rapport à la terre. Tension flottante = composants qui prennent cher à chaque micro-coupure ou pic.
- Carte mère cramée,
- alimentation d’ordinateur HS,
- TV qui clignote puis meurt sans prévenir,
- modules électroniques d’électroménager moderne qui lâchent l’un après l’autre.

La suite ici:
https://idcomposite.fr/techniques-savoir-faire/tension-entre-neutre-terre-comprendre-mesurer-securiser-installation

Bon j’ai fais le test avec lave vaisselle / lave linge / four / un chauffage soufflant / micro-ondes et air fryer la totale
J’a eu des pics à 2,2v entre N-PE et je descendais à 225v entre ph-N
Et mon compteur a sauté après lol

2.2v en charge max, ça va, c'est ok 👍🏼
Si ça a disjoncté, c'est normal tu as dépassé les 6000w (6kva) de ton compteur, du moment que cela ne t'arrive pas régulièrement tu peux rester en 6kva.
Tu as bien mesuré sur la prise ou tu branche le pc? Si oui, cela me semble ok pour la prise.

Pour revenir au pc, je ne sais pas, tu as peut-être eu de la malchance, ou il y un point qui m'échappe...

Oui j’ai vraiment tiré tout ce que je pouvais pour voir.
Oui sur la prise directement, après j’ai une multiprise pour alimenter le tout (pc, 2 écrans etc)
Honnêtement je sais pas du tout mon installation ici à l’air ok donc je comprends pas trop ce que je peux faire de plus, le problème c’est que ça m’est arrivé 2x donc bon, 1x ça peut être le hasard mais 2 ça commence à être louche

Ton message me fait penser, que ta multiprise peut être défaillantes, tu peux toujours effectuer les tests avec ton voltmètre dessus, notamment le test de la terre.
Si elle est ancienne ou que tu as un doute, pense a la changer.
Je pense aussi au câble d'alimentation de ton pc, bien vérifier qu'il s'emboîte parfaitement.
Un dernier point avec le pc, tu as aussi possibilité de vérifier les voltages avec un logiciels de monitoring.

Message édité le 22 février 2026 à 19:16:47 par kelben72
MeuLooN64
MeuLooN64
Niveau 2
22 février 2026 à 19:20:48

Le 22 février 2026 à 19:15:25 :

Le 22 février 2026 à 18:59:37 :

Le 22 février 2026 à 18:53:19 :

Le 22 février 2026 à 18:20:56 :

Le 22 février 2026 à 17:41:06 :
Un tuto sur le sujet, j'ai copié ici le passage le plus important:

Avant tout : toujours bosser hors tension quand on manipule le tableau, mais pour mesurer à une prise il faut que ça reste sous jus donc prudence maximale !

Branche la sonde noire sur la broche N (neutre) de ta prise murale.
La rouge sur la broche de terre (le téton central)
Ne JAMAIS toucher aux pointes pendant la manip ! Ni aux gaines dénudées ! On termine pas carbonisé pour un fichu voltmètre bon marché.
Pour affiner ton diagnostic : tu peux aussi mesurer entre phase et terre pour avoir une référence complète sur la prise. La différence doit correspondre à la tension secteur (230V).

Quand et comment réaliser les mesures : sous charge vs à vide

On ne va pas se mentir : une mesure à vide (appareils débranchés ou tous éteints) te donne juste une idée du minimum vital utile mais loin d’être suffisant.
- À vide : tous tes gros consommateurs OFF (four, lave-linge…). Tu chope la tension résiduelle liée aux défauts structurels ou à l’environnement.
- Sous charge : là c’est le vrai test ! Tu mets four + lave-vaisselle à fond les ballons et tu refais la mesure. C’est quand « ça tire » qu’on découvre vraiment les faiblesses : chutes ohmiques sur neutre trop fin ou connexion douteuse, mauvaise terre incapable d’encaisser…

Anecdote du terrain : Un client qui trouvait toujours 1V à vide… puis 7V dès que Madame lançait le sèche-linge ET son fer à repasser. Verdict ? Connexion neutre fendue depuis des années.

Interpréter les résultats : que signifient 2V, 10V, 50V ?

C’est pas parce qu’il affiche un chiffre que tout va bien !
- 0 à 2V : propre, rien d’alarmant normalement. On est dans la tolérance admise par Fluke et toute l’école sérieuse du chantier.
- 2 à 5V : alerte modérée commence déjà à fouiller ! Peut venir d’une mise à la terre moyenne ou d’un neutre pas net.
- >5V : là on tape dans le sérieux. Au-delà de 10V ? Stop ! Ça sent soit la rupture partielle de neutre, soit une boucle de terre mal fichue ; risques concrets pour DDR30mA et appareils sensibles.
- 50V ? Catastrophique installation potentiellement dangereuse voire mortelle. Arrête tout et fais intervenir un professionnel immédiatement.

Une tension dépassant 10V entre neutre et terre est un signal d’alarme sérieux. Côté norme résidentielle NF C15-100 : toute valeur persistante au-dessus de 2V sous charge mérite au minimum une inspection approfondie c’est pas négociable.

On va parler vrai : une tension neutre-terre anormale, c’est comme jouer au poker avec du courant. Tu veux finir grillé ou juste ruiner ton matos ? Non ? Alors écoute.
Danger de choc électrique : pourquoi la terre n'assure plus son rôle protecteur

C’est LE risque numéro un, que ça plaise ou non ! Si la tension entre neutre et terre s’envole, la fameuse « prise de terre » ne sert plus à rien pour drainer les courants de défaut vers le sol. Traduction ? Tu touches un appareil défectueux et, en même temps, la terre (tuyau cuivre, radiateur…), ton corps devient le pont entre deux potentiels. Et là, c’est pas une simulation on parle de vraie électrocution.

Des cas réels ? Un simple 50V suffit à secouer sévère. Au lieu que la fuite parte par le pique de terre, elle te traverse de part en part. J’ai déjà vu un apprenti finir aux urgences pour avoir juste posé une main sur une machine à laver mal reliée… Bref : tu veux tester tes réflexes ? Autant mettre les doigts dans la prise…
Dommages sur vos appareils : électroménager, électronique sensible...

Soyons francs : vos joujoux high-tech supportent très mal les fluctuations et surtensions qui débarquent quand le neutre n’est plus stable par rapport à la terre. Tension flottante = composants qui prennent cher à chaque micro-coupure ou pic.
- Carte mère cramée,
- alimentation d’ordinateur HS,
- TV qui clignote puis meurt sans prévenir,
- modules électroniques d’électroménager moderne qui lâchent l’un après l’autre.

La suite ici:
https://idcomposite.fr/techniques-savoir-faire/tension-entre-neutre-terre-comprendre-mesurer-securiser-installation

Bon j’ai fais le test avec lave vaisselle / lave linge / four / un chauffage soufflant / micro-ondes et air fryer la totale
J’a eu des pics à 2,2v entre N-PE et je descendais à 225v entre ph-N
Et mon compteur a sauté après lol

2.2v en charge max, ça va, c'est ok 👍🏼
Si ça a disjoncté, c'est normal tu as dépassé les 6000w (6kva) de ton compteur, du moment que cela ne t'arrive pas régulièrement tu peux rester en 6kva.
Tu as bien mesuré sur la prise ou tu branche le pc? Si oui, cela me semble ok pour la prise.

Pour revenir au pc, je ne sais pas, tu as peut-être eu de la malchance, ou il y un point qui m'échappe...

Oui j’ai vraiment tiré tout ce que je pouvais pour voir.
Oui sur la prise directement, après j’ai une multiprise pour alimenter le tout (pc, 2 écrans etc)
Honnêtement je sais pas du tout mon installation ici à l’air ok donc je comprends pas trop ce que je peux faire de plus, le problème c’est que ça m’est arrivé 2x donc bon, 1x ça peut être le hasard mais 2 ça commence à être louche

Ton message me fait penser, que ta multiprise peut être défaillantes, tu peux toujours effectuer les tests avec ton voltmètre dessus, notamment le test de la terre.
Si elle est ancienne ou que tu as un doute, pense a la changer.
Je pense aussi au câble d'alimentation de ton pc, bien vérifier qu'il s'emboîte parfaitement.
Un dernier point avec le pc, tu as aussi possibilité de vérifier les voltages avec un logiciels de monitoring.

Oui je vais tester la multiprise pour voir, c'est une ancienne donc à contrôler
Je pense pas que ça vienne du câble mais bon à vérifier quand je récupérerai le pc mercredi
Connais-tu un logiciel de monitoring pour contrôler tout ça?

kelben72
kelben72
Niveau 64
22 février 2026 à 19:42:26

Le 22 février 2026 à 19:20:48 :

Le 22 février 2026 à 19:15:25 :

Le 22 février 2026 à 18:59:37 :

Le 22 février 2026 à 18:53:19 :

Le 22 février 2026 à 18:20:56 :

> Le 22 février 2026 à 17:41:06 :

> Un tuto sur le sujet, j'ai copié ici le passage le plus important:

>

> '''Avant tout : toujours bosser hors tension quand on manipule le tableau, mais pour mesurer à une prise il faut que ça reste sous jus donc prudence maximale !

> '''

> Branche la sonde noire sur la broche N (neutre) de ta prise murale.

> La rouge sur la broche de terre (le téton central)

> Ne JAMAIS toucher aux pointes pendant la manip ! Ni aux gaines dénudées ! On termine pas carbonisé pour un fichu voltmètre bon marché.

> Pour affiner ton diagnostic : tu peux aussi mesurer entre phase et terre pour avoir une référence complète sur la prise. La différence doit correspondre à la tension secteur (230V).

>

> Quand et comment réaliser les mesures : sous charge vs à vide

>

> On ne va pas se mentir : une mesure à vide (appareils débranchés ou tous éteints) te donne juste une idée du minimum vital utile mais loin d’être suffisant.

> - À vide : tous tes gros consommateurs OFF (four, lave-linge…). Tu chope la tension résiduelle liée aux défauts structurels ou à l’environnement.

> - Sous charge : là c’est le vrai test ! Tu mets four + lave-vaisselle à fond les ballons et tu refais la mesure. C’est quand « ça tire » qu’on découvre vraiment les faiblesses : chutes ohmiques sur neutre trop fin ou connexion douteuse, mauvaise terre incapable d’encaisser…

>

> Anecdote du terrain : Un client qui trouvait toujours 1V à vide… puis 7V dès que Madame lançait le sèche-linge ET son fer à repasser. Verdict ? Connexion neutre fendue depuis des années.

>

> '''Interpréter les résultats : que signifient 2V, 10V, 50V ?

> '''

> C’est pas parce qu’il affiche un chiffre que tout va bien !

> - 0 à 2V : propre, rien d’alarmant normalement. On est dans la tolérance admise par Fluke et toute l’école sérieuse du chantier.

> - 2 à 5V : alerte modérée commence déjà à fouiller ! Peut venir d’une mise à la terre moyenne ou d’un neutre pas net.

> - >5V : là on tape dans le sérieux. Au-delà de 10V ? Stop ! Ça sent soit la rupture partielle de neutre, soit une boucle de terre mal fichue ; risques concrets pour DDR30mA et appareils sensibles.

> - 50V ? Catastrophique installation potentiellement dangereuse voire mortelle. Arrête tout et fais intervenir un professionnel immédiatement.

>

> Une tension dépassant 10V entre neutre et terre est un signal d’alarme sérieux. Côté norme résidentielle NF C15-100 : toute valeur persistante au-dessus de 2V sous charge mérite au minimum une inspection approfondie c’est pas négociable.

>

> On va parler vrai : une tension neutre-terre anormale, c’est comme jouer au poker avec du courant. Tu veux finir grillé ou juste ruiner ton matos ? Non ? Alors écoute.

> Danger de choc électrique : pourquoi la terre n'assure plus son rôle protecteur

>

> C’est LE risque numéro un, que ça plaise ou non ! Si la tension entre neutre et terre s’envole, la fameuse « prise de terre » ne sert plus à rien pour drainer les courants de défaut vers le sol. Traduction ? Tu touches un appareil défectueux et, en même temps, la terre (tuyau cuivre, radiateur…), ton corps devient le pont entre deux potentiels. Et là, c’est pas une simulation on parle de vraie électrocution.

>

> Des cas réels ? Un simple 50V suffit à secouer sévère. Au lieu que la fuite parte par le pique de terre, elle te traverse de part en part. J’ai déjà vu un apprenti finir aux urgences pour avoir juste posé une main sur une machine à laver mal reliée… Bref : tu veux tester tes réflexes ? Autant mettre les doigts dans la prise…

> Dommages sur vos appareils : électroménager, électronique sensible...

>

> Soyons francs : vos joujoux high-tech supportent très mal les fluctuations et surtensions qui débarquent quand le neutre n’est plus stable par rapport à la terre. Tension flottante = composants qui prennent cher à chaque micro-coupure ou pic.

> - Carte mère cramée,

> - alimentation d’ordinateur HS,

> - TV qui clignote puis meurt sans prévenir,

> - modules électroniques d’électroménager moderne qui lâchent l’un après l’autre.

>

> La suite ici:

> https://idcomposite.fr/techniques-savoir-faire/tension-entre-neutre-terre-comprendre-mesurer-securiser-installation
Bon j’ai fais le test avec lave vaisselle / lave linge / four / un chauffage soufflant / micro-ondes et air fryer la totale
J’a eu des pics à 2,2v entre N-PE et je descendais à 225v entre ph-N
Et mon compteur a sauté après lol

2.2v en charge max, ça va, c'est ok 👍🏼
Si ça a disjoncté, c'est normal tu as dépassé les 6000w (6kva) de ton compteur, du moment que cela ne t'arrive pas régulièrement tu peux rester en 6kva.
Tu as bien mesuré sur la prise ou tu branche le pc? Si oui, cela me semble ok pour la prise.

Pour revenir au pc, je ne sais pas, tu as peut-être eu de la malchance, ou il y un point qui m'échappe...

Oui j’ai vraiment tiré tout ce que je pouvais pour voir.
Oui sur la prise directement, après j’ai une multiprise pour alimenter le tout (pc, 2 écrans etc)
Honnêtement je sais pas du tout mon installation ici à l’air ok donc je comprends pas trop ce que je peux faire de plus, le problème c’est que ça m’est arrivé 2x donc bon, 1x ça peut être le hasard mais 2 ça commence à être louche

Ton message me fait penser, que ta multiprise peut être défaillantes, tu peux toujours effectuer les tests avec ton voltmètre dessus, notamment le test de la terre.
Si elle est ancienne ou que tu as un doute, pense a la changer.
Je pense aussi au câble d'alimentation de ton pc, bien vérifier qu'il s'emboîte parfaitement.
Un dernier point avec le pc, tu as aussi possibilité de vérifier les voltages avec un logiciels de monitoring.

Oui je vais tester la multiprise pour voir, c'est une ancienne donc à contrôler
Je pense pas que ça vienne du câble mais bon à vérifier quand je récupérerai le pc mercredi
Connais-tu un logiciel de monitoring pour contrôler tout ça?

Si ta multiprise est ancienne, effectivement c'est une coupable potentielle.

Concernant les logiciels pour pc:
Hwinfo est le plus complet.
OCCT est plus polyvalent et il y a des fonctionnalités pour tester la stabilité du pc.
Perso j'utilise les 2.

MeuLooN64
MeuLooN64
Niveau 2
22 février 2026 à 20:06:06

Le 22 février 2026 à 19:42:26 :

Le 22 février 2026 à 19:20:48 :

Le 22 février 2026 à 19:15:25 :

Le 22 février 2026 à 18:59:37 :

Le 22 février 2026 à 18:53:19 :

> Le 22 février 2026 à 18:20:56 :

> > Le 22 février 2026 à 17:41:06 :

> > Un tuto sur le sujet, j'ai copié ici le passage le plus important:

> >

> > '''Avant tout : toujours bosser hors tension quand on manipule le tableau, mais pour mesurer à une prise il faut que ça reste sous jus donc prudence maximale !

> > '''

> > Branche la sonde noire sur la broche N (neutre) de ta prise murale.

> > La rouge sur la broche de terre (le téton central)

> > Ne JAMAIS toucher aux pointes pendant la manip ! Ni aux gaines dénudées ! On termine pas carbonisé pour un fichu voltmètre bon marché.

> > Pour affiner ton diagnostic : tu peux aussi mesurer entre phase et terre pour avoir une référence complète sur la prise. La différence doit correspondre à la tension secteur (230V).

> >

> > Quand et comment réaliser les mesures : sous charge vs à vide

> >

> > On ne va pas se mentir : une mesure à vide (appareils débranchés ou tous éteints) te donne juste une idée du minimum vital utile mais loin d’être suffisant.

> > - À vide : tous tes gros consommateurs OFF (four, lave-linge…). Tu chope la tension résiduelle liée aux défauts structurels ou à l’environnement.

> > - Sous charge : là c’est le vrai test ! Tu mets four + lave-vaisselle à fond les ballons et tu refais la mesure. C’est quand « ça tire » qu’on découvre vraiment les faiblesses : chutes ohmiques sur neutre trop fin ou connexion douteuse, mauvaise terre incapable d’encaisser…

> >

> > Anecdote du terrain : Un client qui trouvait toujours 1V à vide… puis 7V dès que Madame lançait le sèche-linge ET son fer à repasser. Verdict ? Connexion neutre fendue depuis des années.

> >

> > '''Interpréter les résultats : que signifient 2V, 10V, 50V ?

> > '''

> > C’est pas parce qu’il affiche un chiffre que tout va bien !

> > - 0 à 2V : propre, rien d’alarmant normalement. On est dans la tolérance admise par Fluke et toute l’école sérieuse du chantier.

> > - 2 à 5V : alerte modérée commence déjà à fouiller ! Peut venir d’une mise à la terre moyenne ou d’un neutre pas net.

> > - >5V : là on tape dans le sérieux. Au-delà de 10V ? Stop ! Ça sent soit la rupture partielle de neutre, soit une boucle de terre mal fichue ; risques concrets pour DDR30mA et appareils sensibles.

> > - 50V ? Catastrophique installation potentiellement dangereuse voire mortelle. Arrête tout et fais intervenir un professionnel immédiatement.

> >

> > Une tension dépassant 10V entre neutre et terre est un signal d’alarme sérieux. Côté norme résidentielle NF C15-100 : toute valeur persistante au-dessus de 2V sous charge mérite au minimum une inspection approfondie c’est pas négociable.

> >

> > On va parler vrai : une tension neutre-terre anormale, c’est comme jouer au poker avec du courant. Tu veux finir grillé ou juste ruiner ton matos ? Non ? Alors écoute.

> > Danger de choc électrique : pourquoi la terre n'assure plus son rôle protecteur

> >

> > C’est LE risque numéro un, que ça plaise ou non ! Si la tension entre neutre et terre s’envole, la fameuse « prise de terre » ne sert plus à rien pour drainer les courants de défaut vers le sol. Traduction ? Tu touches un appareil défectueux et, en même temps, la terre (tuyau cuivre, radiateur…), ton corps devient le pont entre deux potentiels. Et là, c’est pas une simulation on parle de vraie électrocution.

> >

> > Des cas réels ? Un simple 50V suffit à secouer sévère. Au lieu que la fuite parte par le pique de terre, elle te traverse de part en part. J’ai déjà vu un apprenti finir aux urgences pour avoir juste posé une main sur une machine à laver mal reliée… Bref : tu veux tester tes réflexes ? Autant mettre les doigts dans la prise…

> > Dommages sur vos appareils : électroménager, électronique sensible...

> >

> > Soyons francs : vos joujoux high-tech supportent très mal les fluctuations et surtensions qui débarquent quand le neutre n’est plus stable par rapport à la terre. Tension flottante = composants qui prennent cher à chaque micro-coupure ou pic.

> > - Carte mère cramée,

> > - alimentation d’ordinateur HS,

> > - TV qui clignote puis meurt sans prévenir,

> > - modules électroniques d’électroménager moderne qui lâchent l’un après l’autre.

> >

> > La suite ici:

> > https://idcomposite.fr/techniques-savoir-faire/tension-entre-neutre-terre-comprendre-mesurer-securiser-installation

> Bon j’ai fais le test avec lave vaisselle / lave linge / four / un chauffage soufflant / micro-ondes et air fryer la totale

> J’a eu des pics à 2,2v entre N-PE et je descendais à 225v entre ph-N

> Et mon compteur a sauté après lol

2.2v en charge max, ça va, c'est ok 👍🏼
Si ça a disjoncté, c'est normal tu as dépassé les 6000w (6kva) de ton compteur, du moment que cela ne t'arrive pas régulièrement tu peux rester en 6kva.
Tu as bien mesuré sur la prise ou tu branche le pc? Si oui, cela me semble ok pour la prise.

Pour revenir au pc, je ne sais pas, tu as peut-être eu de la malchance, ou il y un point qui m'échappe...

Oui j’ai vraiment tiré tout ce que je pouvais pour voir.
Oui sur la prise directement, après j’ai une multiprise pour alimenter le tout (pc, 2 écrans etc)
Honnêtement je sais pas du tout mon installation ici à l’air ok donc je comprends pas trop ce que je peux faire de plus, le problème c’est que ça m’est arrivé 2x donc bon, 1x ça peut être le hasard mais 2 ça commence à être louche

Ton message me fait penser, que ta multiprise peut être défaillantes, tu peux toujours effectuer les tests avec ton voltmètre dessus, notamment le test de la terre.
Si elle est ancienne ou que tu as un doute, pense a la changer.
Je pense aussi au câble d'alimentation de ton pc, bien vérifier qu'il s'emboîte parfaitement.
Un dernier point avec le pc, tu as aussi possibilité de vérifier les voltages avec un logiciels de monitoring.

Oui je vais tester la multiprise pour voir, c'est une ancienne donc à contrôler
Je pense pas que ça vienne du câble mais bon à vérifier quand je récupérerai le pc mercredi
Connais-tu un logiciel de monitoring pour contrôler tout ça?

Si ta multiprise est ancienne, effectivement c'est une coupable potentielle.

Concernant les logiciels pour pc:
Hwinfo est le plus complet.
OCCT est plus polyvalent et il y a des fonctionnalités pour tester la stabilité du pc.
Perso j'utilise les 2.

C’est simple d’utilisation ou il faut regarder un tuto quelconque pour pouvoir s’en servir?

kelben72
kelben72
Niveau 64
22 février 2026 à 20:44:58

Le 22 février 2026 à 20:06:06 :

Le 22 février 2026 à 19:42:26 :

Le 22 février 2026 à 19:20:48 :

Le 22 février 2026 à 19:15:25 :

Le 22 février 2026 à 18:59:37 :

> Le 22 février 2026 à 18:53:19 :

> > Le 22 février 2026 à 18:20:56 :

> > > Le 22 février 2026 à 17:41:06 :

> > > Un tuto sur le sujet, j'ai copié ici le passage le plus important:

> > >

> > > '''Avant tout : toujours bosser hors tension quand on manipule le tableau, mais pour mesurer à une prise il faut que ça reste sous jus donc prudence maximale !

> > > '''

> > > Branche la sonde noire sur la broche N (neutre) de ta prise murale.

> > > La rouge sur la broche de terre (le téton central)

> > > Ne JAMAIS toucher aux pointes pendant la manip ! Ni aux gaines dénudées ! On termine pas carbonisé pour un fichu voltmètre bon marché.

> > > Pour affiner ton diagnostic : tu peux aussi mesurer entre phase et terre pour avoir une référence complète sur la prise. La différence doit correspondre à la tension secteur (230V).

> > >

> > > Quand et comment réaliser les mesures : sous charge vs à vide

> > >

> > > On ne va pas se mentir : une mesure à vide (appareils débranchés ou tous éteints) te donne juste une idée du minimum vital utile mais loin d’être suffisant.

> > > - À vide : tous tes gros consommateurs OFF (four, lave-linge…). Tu chope la tension résiduelle liée aux défauts structurels ou à l’environnement.

> > > - Sous charge : là c’est le vrai test ! Tu mets four + lave-vaisselle à fond les ballons et tu refais la mesure. C’est quand « ça tire » qu’on découvre vraiment les faiblesses : chutes ohmiques sur neutre trop fin ou connexion douteuse, mauvaise terre incapable d’encaisser…

> > >

> > > Anecdote du terrain : Un client qui trouvait toujours 1V à vide… puis 7V dès que Madame lançait le sèche-linge ET son fer à repasser. Verdict ? Connexion neutre fendue depuis des années.

> > >

> > > '''Interpréter les résultats : que signifient 2V, 10V, 50V ?

> > > '''

> > > C’est pas parce qu’il affiche un chiffre que tout va bien !

> > > - 0 à 2V : propre, rien d’alarmant normalement. On est dans la tolérance admise par Fluke et toute l’école sérieuse du chantier.

> > > - 2 à 5V : alerte modérée commence déjà à fouiller ! Peut venir d’une mise à la terre moyenne ou d’un neutre pas net.

> > > - >5V : là on tape dans le sérieux. Au-delà de 10V ? Stop ! Ça sent soit la rupture partielle de neutre, soit une boucle de terre mal fichue ; risques concrets pour DDR30mA et appareils sensibles.

> > > - 50V ? Catastrophique installation potentiellement dangereuse voire mortelle. Arrête tout et fais intervenir un professionnel immédiatement.

> > >

> > > Une tension dépassant 10V entre neutre et terre est un signal d’alarme sérieux. Côté norme résidentielle NF C15-100 : toute valeur persistante au-dessus de 2V sous charge mérite au minimum une inspection approfondie c’est pas négociable.

> > >

> > > On va parler vrai : une tension neutre-terre anormale, c’est comme jouer au poker avec du courant. Tu veux finir grillé ou juste ruiner ton matos ? Non ? Alors écoute.

> > > Danger de choc électrique : pourquoi la terre n'assure plus son rôle protecteur

> > >

> > > C’est LE risque numéro un, que ça plaise ou non ! Si la tension entre neutre et terre s’envole, la fameuse « prise de terre » ne sert plus à rien pour drainer les courants de défaut vers le sol. Traduction ? Tu touches un appareil défectueux et, en même temps, la terre (tuyau cuivre, radiateur…), ton corps devient le pont entre deux potentiels. Et là, c’est pas une simulation on parle de vraie électrocution.

> > >

> > > Des cas réels ? Un simple 50V suffit à secouer sévère. Au lieu que la fuite parte par le pique de terre, elle te traverse de part en part. J’ai déjà vu un apprenti finir aux urgences pour avoir juste posé une main sur une machine à laver mal reliée… Bref : tu veux tester tes réflexes ? Autant mettre les doigts dans la prise…

> > > Dommages sur vos appareils : électroménager, électronique sensible...

> > >

> > > Soyons francs : vos joujoux high-tech supportent très mal les fluctuations et surtensions qui débarquent quand le neutre n’est plus stable par rapport à la terre. Tension flottante = composants qui prennent cher à chaque micro-coupure ou pic.

> > > - Carte mère cramée,

> > > - alimentation d’ordinateur HS,

> > > - TV qui clignote puis meurt sans prévenir,

> > > - modules électroniques d’électroménager moderne qui lâchent l’un après l’autre.

> > >

> > > La suite ici:

> > > https://idcomposite.fr/techniques-savoir-faire/tension-entre-neutre-terre-comprendre-mesurer-securiser-installation

> > Bon j’ai fais le test avec lave vaisselle / lave linge / four / un chauffage soufflant / micro-ondes et air fryer la totale

> > J’a eu des pics à 2,2v entre N-PE et je descendais à 225v entre ph-N

> > Et mon compteur a sauté après lol

>

> 2.2v en charge max, ça va, c'est ok 👍🏼

> Si ça a disjoncté, c'est normal tu as dépassé les 6000w (6kva) de ton compteur, du moment que cela ne t'arrive pas régulièrement tu peux rester en 6kva.

> Tu as bien mesuré sur la prise ou tu branche le pc? Si oui, cela me semble ok pour la prise.

>

> Pour revenir au pc, je ne sais pas, tu as peut-être eu de la malchance, ou il y un point qui m'échappe...
Oui j’ai vraiment tiré tout ce que je pouvais pour voir.
Oui sur la prise directement, après j’ai une multiprise pour alimenter le tout (pc, 2 écrans etc)
Honnêtement je sais pas du tout mon installation ici à l’air ok donc je comprends pas trop ce que je peux faire de plus, le problème c’est que ça m’est arrivé 2x donc bon, 1x ça peut être le hasard mais 2 ça commence à être louche

Ton message me fait penser, que ta multiprise peut être défaillantes, tu peux toujours effectuer les tests avec ton voltmètre dessus, notamment le test de la terre.
Si elle est ancienne ou que tu as un doute, pense a la changer.
Je pense aussi au câble d'alimentation de ton pc, bien vérifier qu'il s'emboîte parfaitement.
Un dernier point avec le pc, tu as aussi possibilité de vérifier les voltages avec un logiciels de monitoring.

Oui je vais tester la multiprise pour voir, c'est une ancienne donc à contrôler
Je pense pas que ça vienne du câble mais bon à vérifier quand je récupérerai le pc mercredi
Connais-tu un logiciel de monitoring pour contrôler tout ça?

Si ta multiprise est ancienne, effectivement c'est une coupable potentielle.

Concernant les logiciels pour pc:
Hwinfo est le plus complet.
OCCT est plus polyvalent et il y a des fonctionnalités pour tester la stabilité du pc.
Perso j'utilise les 2.

C’est simple d’utilisation ou il faut regarder un tuto quelconque pour pouvoir s’en servir?

C'est assez simple si tu as une base de connaissance hardware pc, sinon oui tu peux regarder des tuto, ou demander des conseils sur les forums.

Sous forums
  • Aide à l'achat Mac
  • Internet
  • Macintosh
  • Création de sites web
  • Création de Jeux
  • Linux
  • Programmation
  • Steam Deck
  • Hardware
La vidéo du moment