Bonjour mes clés,
J'ai le problème suivant :
Un local de volume V auquel il y a une bouche de pulsion d'air et une bouche d'extraction (ça tourne en canard et entre les deux il y a bien sûr une centrale de traitement d'air et des batteries). Je pulse mon air toujours à la même température de consigne.
Dans ce local j'ai des équipements de masse Meq, qui génèrent de la chaleur passivement (en gros ils vont évoluer de température plus lentement que le local lui-même et donc ils vont réchauffer l'air). Initialement le local est à Tini et humidité relative HRini. Je le refroidis jusque Tfin et HRfin.
J'ai deux inconnues : T(t) du local et Teq(t) de l'équipement.
Tracer la courbe d'évolution de la température de l'équipement.
J'ai mes 2 équations à 2 inconnues en gros je fais le premier principe :
Pour le local :
M*C*dT/dt = m*he - m*hs + kS*(T-Teq)
avec he et hs les enthalpies air pulsées et air repris du local (ce ne sont pas des inconnues à priori je peux les calculer)
avec k le coefficient de convection que je peux estimer.
Pour l'équipement :
Meq*Ceq*dTeq/dt = kS*(T-Teq)
Comment on résous ce système ? Faut-il faire des itérations ?