En ce moment :Genshin Impact, Valhalla, Breath of the wild, Animal Crossing, GTA 5, Red dead 2
PCPS5Xbox SeriesSwitch 2
Liste des sujets
Problème très bizard ...
akhimomo
Niveau 4
18 février 2010 à 20:18:01
Bonsoir, Voilà de cela 10 mins que les plons de ma maison au sauté ( plus d'électricité partout). J'ai prix plusieurs minutes a découvrir ce qui fessait tous buger : ma multiprises d'électricité qui est juste à côté de moi qui a environ 6 appareils branché dessus.
Je me suis dis en premier ma multiprise est hs donc j'ai met une autre que je suis sur qu'elle marche. Et bas non de nouveau plus d'électricité. Chose très très etonante, quand je met ma rallonge( de 5 mètre) sur l'embout de n'importe quelle des deux multiprises sa marche ...
C'est quoi le problème ? Merci d'avance ^^
akhimomo
Niveau 4
18 février 2010 à 20:21:32
akhimomo
Niveau 4
18 février 2010 à 20:23:40
pk personne m'aide ?
cybercorps
Niveau 16
18 février 2010 à 20:25:47
Tu branches ou sur quelle prises ? 2 pôles + terre ?
akhimomo
Niveau 4
18 février 2010 à 20:27:31
je branche mes multiprises dans une prise qui est dans mon mur.
cybercorps
Niveau 16
18 février 2010 à 20:29:23
C'est quoi comme multiprise, une ou il y a 5 prises, et un interrupteur voyant rouge pour éteindre ?
akhimomo
Niveau 4
18 février 2010 à 20:29:47
oui les deux.
akhimomo
Niveau 4
18 février 2010 à 20:32:18
les deux multiprises ont le petite on/off rouge et 8 prises pour brancher des trucs dessu, donc 6 utilisé.
akhimomo
Niveau 4
18 février 2010 à 20:35:18
fight5
Niveau 7
18 février 2010 à 20:37:49
humm.... c'est bizarre ton truc. c'est comme si c'était ni la prise du mur, ni les deux multiprises...
cybercorps
Niveau 16
18 février 2010 à 20:38:44
Les multiprises sont sensées être des 2 pôles + terre en 16 ampères, 230 x 16 = 3680 watts maxi chacune. Quel est l'interrupteur qui a sauté ?
akhimomo
Niveau 4
18 février 2010 à 20:41:14
Le principale, pas celle de ma chambre. Donc j'ai du tous tester les autre pour remarquer que c'était celui de ma chambre qui une fois baisser en bas fessait que sa marche partout ailleur.
akhimomo
Niveau 4
18 février 2010 à 20:43:03
le premier et le deuxième c'est marquer : 10 A / 250 V max
cybercorps
Niveau 16
18 février 2010 à 20:43:59
C'est quoi comme interrupteur, fusible, 10 ampères, 16 ampères ? Combien de prises dans ta chambres ?
cybercorps
Niveau 16
18 février 2010 à 20:44:50
C'est pour les circuits lumières.
akhimomo
Niveau 4
18 février 2010 à 20:46:54
Y a 2 prise murales dans ma chambre Je vais voir en bas pour l'interrupteur. Mais la chambre d'à côté en a 2 aussi et le petit couloir 1, ils sont tous sur le même petit fusible.
akhimomo
Niveau 4
18 février 2010 à 20:49:08
Voilà, le fusible des 2 chambre + couloir est un 10 ampères
akhimomo
Niveau 4
18 février 2010 à 20:51:07
Sa t'a aider cyber ?
cybercorps
Niveau 16
18 février 2010 à 20:52:57
Les prises que tu cites, elles n'ont pas de terre ?