Jean-Poules -> faux, P n'est pas égal a sqrt(3)*U*U*cos(phi) mais a sort(3)*U*I*cos(phi)
Mais il a un peu raison, surtout pour ceux qui on une connexion de merde comme moi^^ sa aide pas pour t'aider
sinon,
Exo 3:
1) et 2) la rep a été donnée par Jean-Poules, oubli pas de mettre en heures
3) facteur de puissance = P/S
4) S=3*V*I, S=sqrt(P*P+Q*Q)
5) tout est donné dans la question sauf qu'il faut que tu calcul le cos(phi) grâce au courant trouvé dans la question 4) et à la formule de P
6)ta le cos(phi) et tu sais que la puissance active ne change pas donc tu peut calculer le courant avec la formule de P
exo 1:
etude du chauffage:
1)en étoile car c'est dit Tension des resistances 230V et ton réseau est un 230/400V
2)P(1500W)=3*V*I car cos(phi)=1
3)V=R*I
Etude du moteur:
4)rendement=Pu/Pa ta le rendement et Pu donc Pa facile
5)S=3*V*I ta V(230V), I(4A) donc ta S (si S que tu calcul est plus petit que P c'est que ta faux)
6)facteur de puissance =P/S
7)S=sqrt(P*P+Q*Q) tu sort Q et c'est bon
Etude de l'ensemble:
8)tu utilise boucheront, Ptot=Pmoteur+Presistance
Qtot=Qmoteur+0(car resistance)
et S+sqrt(P*P+Q*Q)
9)facteur de puissance = P/S
10)S=3*V*I
11)tu calcul le cos(phi) sans les condo puis tu applique la meme formule que dans l'exo 3
Bon pa je t'es tout donné, mais c'est vraiment facile, moi j'ai fait sa en 10 mins environs, essaye de retrouvé sa tout seul parce que c'est les bases de l'électrotechnique