L´entreprise devra la réalisation du génie civil du poste "clés en mains", réalisé suivant le plan fourni comprenant :
a) L´implantation, préparation du chantier, les fouilles, remblais scorie compactée et béton de propreté, le remblaiement autour des constructions.
b) Les fondations, longrine ainsi que la dalle BA et caniveaux, prévus pour supporter les charges des équipements installés.
c) Les murs en maçonnerie d´agglomérés creux homologués NF.P. 14.301 et DTU 2.11 d´octobre 1978 avec enduits ciment intérieurs et extérieurs, et poteaux BA.
d) La dalle haute (inclus poutres) en B.A., avec pente donnée au coulage, et y compris larmiers inclura l’étanchéité.
e) Porte type ARBEL, en tôles embouties et galvanisées à chaud. La porte d´accès au poste sera équipée d´une serrure agréée, au passe distributeur, avec grille de ventilation. Des butées de blocage seront prévues à l´extérieur pour maintenir les portes en position ouverte.
f) Les grilles de ventilation haute et basse, en acier galvanisé à chaud ou aluminium anodisé. Les ventilations seront conçues de manière à empêcher l´introduction d´objets, fils, ainsi que des animaux (suivant article 752 norme NFC 13.100) Au besoin, elles seront doublées en partie basse.
g) La peinture soit :
A l´intérieur : apprêt plus 2 couches de vinyle
couleur : blanc
A l´extérieur : Apprêt plus 2 couches de vinyle de type DETEX n°5706 de couleur crème.
couleur : à définir avant exécution.
(prévoir deux couleurs et portes et grilles en acier galvanisé à chaud)
Obligations des distributeurs, nature de la construction :
Murs :
enduits extérieurs 2cm.
enduits intérieurs 1,5cm.
béton armé 8cm.
béton banché 20cm.
moellons 30cm.
briques pleines 22cm.
NOTA : l´entreprise devra remettre ses plans et détails d´exécution avant le démarrage du chantier et ne pourra débuter la réalisation des travaux sans accord préalable du distributeur.
L´implantation du bâtiment devra être réalisée par un géomètre agrée, et après réunion contradictoire avec le Maître d´ouvrage et le distributeur.
h) L´entreprise devra prendre en compte toutes les observations figurant sur le plan de génie-civil type, fournis par le distributeur.
i) Un traitement anti-termite en fond de fouille devra être réalisé.
j) La construction du poste devra être couverte par une garantie décennale qui sera remise au concessionnaire, pour se faire, une note de calcul et plan d´exécution agrée par un organisme de contrôle (au choix de l´Entreprise) devra d´être fourni à la réception de fin des travaux.
k) L’ensemble des ferrures nécessaire aux locaux (portes, grilles de ventilation, chemins de câble, tôles, poutres, cloison grillagée de séparation entre le local technique et le local transformateur, etc…), y compris toutes sujétions.